远距离读头解决方案
门禁方案,   门禁定制,   远距离读头

远距离读头解决方案

1.1 远距离读头的客户需求

在与某客户的沟通调研过程中,某客户对传统韦根信号读头距离提出了特殊要求,以前传统读头只能将韦根信号传递到最多100米,极限150米,但这个客户的控制器距离读头的位置较远,多到300-400米甚至以上,这个客户的需求以下列方法解决:

2.1 适用于本方案的特殊设计

1、采用485读头

型号:DW-IDS485
【技 术 参 数】
读卡类型: ID、IC卡或密码键盘
输出格式: Wiegand 26bit(默认输出),Wiegand 34bit(将灰线接地即可变成WG34输出)
扩展接口: 可扩展RS485/RS232/ABA输出格式
连接距离: Wiegand:≤100米 、 RS485:≤1200米 、 RS232/ABA:≤10米

2、采用485接口门禁控制器

个别门禁控制可接485信号,但是市面上绝大多数门禁已经采用TCP/IP协议,因此专门的485门禁控制器比较少,可以采用下文介绍的485转韦根26/34协议转换器实现485读头对韦根信号门禁的输入。

3、采用485转韦根26/34的转接器
 
把RS-485读卡器输出的卡信息,转换成韦根26或者韦根34格式输出。使只有韦根接口的控制器,也可以接能够远距离通讯的485读卡器。

【技术参数】
工作电压:DC 9V-12V;
兼容RS-485 TIA/EIA标准;
一路独立的485输入,对应一路韦根输出;
带外部看门狗,防止死机。

【性能特征】
1、485数据格式;
3、输出格式可定制

【参数指标】
功能阐述    将RS485数据转换成韦根26或韦根34输出    将韦根26或韦根34数据转换成RS485格式输出    将RS232数据转换成韦根26或韦根34输出    将韦根26或韦根34数据转换成RS232格式输出
工作原理
一路独立的485输入,对应一路韦根输出
一路独立的韦根输入,对应一路485输出    
一路独立的232输入,对应一路韦根输出    
一路独立的韦根输入,对应一路232输出
兼容标准    兼容RS-485 TIA/EIA标准    兼容RS-232 TIA/EIA标准

【相关产品参数】
转换模块:
名称                          型号       工作模式    
232-韦根转换器     DW-2ZW      一路独立的232输入,对应一路韦根输出
韦根-232转换器     DW-WZ2      一路独立的韦根输入,对应一路232输出      
485-韦根转换器     DW-4ZW      一路独立的485输入,对应一路韦根输出
韦根-485转换器     DW-WZ4      一路独立的韦根输入,对应一路485输出